自动喷水灭火系统 第15部分:家用喷头 GB5135.15-2008
7.19 二氧化硫腐蚀试验
取10只喷头进行试验。将喷头试样的入口用与二氧化硫不反应的材料(如塑料)制成的盖密封。
将喷头试样按其工作位置挂在试验箱内防滴罩的下面,试验箱按体积比每24h加入1%的二氧化硫。试验箱内温度保持在45℃±3℃。应保护喷头样品不受冷凝液滴的损害。无涂层喷头进行8d的腐蚀试验,有涂层喷头进行16d的腐蚀试验。8d后将喷头从容器中取出,对于有涂层的喷头,经过清理容器后,重复上述过程,进行第二个周期试验。
无涂层喷头经过8d,或有涂层喷头经过16d试验后,取出试样,在温度不超过35℃,相对湿度不超过70%的条件下干燥4d~7d。
干燥后,所有试样进行密封试验。然后,5只喷头在0.035MPa压力下进行功能试验。另5只喷头按7.17.1进行动态热试验,或对齐平、嵌入和隐蔽式家用喷头按7.28进行热响应试验,结果应符合6.19的规定。
- 上一节:7.18 氨应力腐蚀试验
- 下一节:7.20 盐雾腐蚀试验