自动喷水灭火系统 第15部分:家用喷头 GB5135.15-2008
7.18 氨应力腐蚀试验
取5只喷头进行试验。每只试样的入口用与氨水溶液不反应的材料(如塑料)制成的盖密封,将试样除去油脂置于试验箱中。将密度为0.94g/cm³氨水溶液存放在试验箱的底部,距试样的下部约40mm。按0.01mL/cm³向试验箱中加入氨溶液,大约产生如下的气体组分:35%的氨,5%的水蒸气和60%的空气。
潮湿的氨混合气体应保持在大气压力下,试验箱内温度保持在(34±2)℃。采取适当的措施防止试验箱内压力高于大气压力,喷头试样应有防护罩以防止凝滴落于其上,试验历时10d。
试验后将喷头试样冲洗干燥,进行仔细地检查。随后进行1.2MPa历时3min的密封试验和0.035MPa压力下的功能试验,结果应符合6.18的规定。
- 上一节:7.17 动态热试验
- 下一节:7.19 二氧化硫腐蚀试验