自动喷水灭火系统 第15部分:家用喷头 GB5135.15-2008
返 回
变小
变大
底 色

6.14 抗振动性能

    按7.14规定的方法进行试验,喷头的构成部件应无松动和损坏。本项试验后,所有试样还应进行密封试验和0.035MPa压力下的功能试验,并应符合6.3.1和6.7的规定。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475