自动喷水灭火系统 第15部分:家用喷头 GB5135.15-2008
6.13 热稳定性
玻璃球家用喷头按7.13规定的方法进行试验时,其玻璃球不应有任何损坏。本项试验后,所有试样还应进行0.035MPa压力下的功能试验,并应符合6.7的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:6.12 溅水盘强度
- 下一节:6.14 抗振动性能