【已作废】自动喷水灭火系统 第12部分:扩大覆盖面积洒水喷头 GB5135.12-2006
附录D(资料性附录)RTI和C值计算示例
D.1 传导系数C的计算
例:在7.17.2所述的试验中,假设EC喷头平均液浴动作温度为72℃,随后的试验按规定方法进行。在第一次试验中,UL=0.288m/s,Tm=20.3℃,实际气温为125℃,在15min内未发生启动。在第二次试验中,UH=0.342m/s,Tm=20.0℃,实际气温为127℃,启动发生在350s时。
CL=0.55(m/s)0.5
CH=[(127-20.0)/(72.0-20.0)-1 ](0.342)0.5
CH=0.62(m/s)0.5
C=0.5(0.55+0.62)=0.59(m/s)0.5
D.2 RTI的计算
D.2.1 例:假设一个标准响应EC喷头在插入试验中的响应时间tr=30.1s,同时假设:
a)EC喷头的平均液浴动作温度为72℃;
b)环境温度为20℃;
c)试验段实际气体温度为197℃;
d)试验段实际气体流速为2.56m/s;
e)这只EC喷头的传导系数按7.17.2所述方法确定为0.59(m/s)0.5。
D.2.2 例:接上例,假设偏离最不利方位时,试样的响应时间为45.2s。将此方位RTI定义为RTIwc:
函数的解为:
(UH/UL)0.5=(0.342/0.288)0.5≤1.1
因此:CL=[(125-20.3)/(72.0-20.3)-1](0.288)0.5CL=0.55(m/s)0.5
RTIwc=185(m•s)0.5