【已作废】自动喷水灭火系统 第12部分:扩大覆盖面积洒水喷头 GB5135.12-2006
6.4 流量系数
6.4.1 EC喷头的流量系数K由式(1)计算:
式中:
P——EC喷头入口处压力,单位为兆帕(MPa);
Q——EC喷头的流量,单位为升每分(L/min)。
6.4.2 按7.3规定的方法进行试验,EC喷头流量系数K的任一测量值和平均值均应符合表3的规定。

P——EC喷头入口处压力,单位为兆帕(MPa);
Q——EC喷头的流量,单位为升每分(L/min)。
6.4.2 按7.3规定的方法进行试验,EC喷头流量系数K的任一测量值和平均值均应符合表3的规定。