【已作废】自动喷水灭火系统 第12部分:扩大覆盖面积洒水喷头 GB5135.12-2006
返 回
变小
变大
底 色

6.3 水压密封和耐水压强度性能

6.3.1 按7.2.1规定的方法进行试验时,EC喷头在整个试验过程中应无渗漏。
6.3.2 按7.2.2规定的方法进行试验时,EC喷头应无变形或破坏。