自动喷水灭火系统 第11部分:沟槽式管接件 GB5135.11-2006
返 回
变小
变大
底 色

7.5 密封和耐压强度试验

7.5.1 如图2所示,试验组件应充满水并排除空气,管路内的压力以不超过2MPa/min的速率递增,直至达到2倍试件的额定工作压力,试验结果应符合6.8的规定。
7.5.2 如图2所示,试验组件应充满水并排除空气,管路内的压力以不超过2MPa/min的速率递增,直至达到4倍试件的额定工作压力,试验结果应符合6.9的规定。
图2 强度密封试验装置图