自动喷水灭火系统 第11部分:沟槽式管接件 GB5135.11-2006
7.4 气密封试验
7.4.1 试验组件应装配精度不低于1.5级的压力表,以显示实际压力值。试验应在20℃±5℃的环境温度下进行。
7.4.2 试验前试验组件应预先全淹没在水中,给试样内部加压至0.1MPa,保持一段时间,清除表面气泡,然后逐渐将压力增加到0.3MPa,保持5min,试验结果应符合6.7的规定。
7.4.2 试验前试验组件应预先全淹没在水中,给试样内部加压至0.1MPa,保持一段时间,清除表面气泡,然后逐渐将压力增加到0.3MPa,保持5min,试验结果应符合6.7的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:7.3 真空度(负压密封性)试验
- 下一节:7.5 密封和耐压强度试验