自动喷水灭火系统 第10部分:压力开关 GB5135.10-2006
7.4 强度试验
将压力开关按其正常工作位置安装在试验设备上,然后缓慢升压,在5s~10s内使压力升高至额定工作压力的1.5倍,保持5min,在压力保持期间检查是否有渗漏,撤除压力检查机械结构有否损坏,结果应符合6.4的要求;然后,按7.3规定进行动作试验,试验结果应符合6.3的要求。