自动喷水灭火系统 第10部分:压力开关 GB5135.10-2006
7.3 动作试验
将压力开关按其正常工作位置安装在试验设备上,并接好动作指示灯的连接线。
首先确定动作压力,缓慢增加系统压力,直到压力开关动作为止,记录压力值,连续反复五次,其平均值即为动作压力。
然后,将系统压力调至动作压力的80%,维持3min,试验结果符合6.3.5。
压力开关每次动作时,由指示灯的亮灭来确定其常开、常闭触点能可靠通断。
对于可调式压力开关,应在最高和最低两种动作压力下,分别进行上述试验,试验结果应符合6.3的要求。
