自动喷水灭火系统 第10部分:压力开关 GB5135.10-2006
返 回
变小
变大
底 色
搜索
6.9 碰撞要求
按7.9规定的方法进行碰撞试验,在试验过程中,压力开关不允许发生误动作,其结构不得有明显损坏;试验结束后按7.3规定进行动作试验,试验结果符合6.3规定。
目录
上节
下节
上一节:
6.8 抗振要求
下一节:
6.10 绝缘要求