自动喷水灭火系统 第10部分:压力开关 GB5135.10-2006
返 回
变小
变大
底 色
搜索
6.8 抗振要求
按7.8规定的方法进行振动试验,在试验过程中,压力开关不允许发生误动作,不得有紧固件松动或损坏;试验后,按7.3规定进行动作试验,试验结果符合6.3规定。
目录
上节
下节
上一节:
6.7 耐腐蚀要求
下一节:
6.9 碰撞要求