消防设备电源监控系统 GB28184-2011
返 回
变小
变大
底 色

5.18 振动(正弦)(运行)试验

5.18.1 试验步骤
5.18.1.1 将试样按正常安装方式刚性安装,使同方向的重力作用和其使用时一样(重力影响可忽略时除外),试样在上述安装方式下可放于任何高度。接通电源,使试样处于正常监视状态。
5.18.1.2 依次在三个互相垂直的轴线上,在10Hz~150Hz的频率循环范围内,以0.981m/s²的加速度幅值,1 oct/min的扫频速率,各进行1次扫频循环。
5.18.1.3 检查试样外观及紧固部位。
5.18.1.4 进行基本功能试验,并与试验前的基本功能相比较。
5.18.2 试验设备
    采用符合GB 16838相关规定的试验设备(振动台及夹具)。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475