消防设备电源监控系统 GB28184-2011
返 回
变小
变大
底 色

5.17 恒定湿热(耐久)试验

5.17.1 试验步骤
5.17.1.1 在不通电的情况下,将试样置于试验箱内。
5.17.1.2 调节试验箱,使温度为40℃±2℃,相对湿度90%~95%(先调节温度,当温度达到稳定后再加湿),保持21d。
5.17.1.3 取出试样,在正常大气条件下,恢复12h。
5.17.1.4 检查试样表面涂覆情况。
5.17.1.5 接通电源,连接负载,使其处于正常监视状态。
5.17.1.6 进行基本功能试验,并与试验前的基本功能相比较。
5.17.2 试验设备
    采用符合GB 16838相关规定的试验设备。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475