消防设备电源监控系统 GB28184-2011
返 回
变小
变大
底 色

5.15 低温(运行)试验

5.15.1 试验步骤
5.15.1.1 将试样在正常大气条件下放置2h~4h。然后按正常监视状态要求,将试样与负载连接,接通电源。
5.15.1.2 调节试验箱温度,使其在20℃±2℃温度下保持30min±5min,然后,以不大于1℃/min的速率降温至0℃±3℃。
5.15.1.3 在0℃±3℃温度条件下,保持16h后进行基本功能试验。
5.15.1.4 调节试验箱温度,使其以不大于1℃/min的速率升温至20℃±2℃,并保持30min±5min。
5.15.1.5 取出试样,在正常大气条件下放置1h~2h。
5.15.1.6 检查试样表面涂覆情况。
5.15.1.7 进行基本功能试验,并与试验前的基本功能相比较。
5.15.2 试验设备
    采用符合GB 16838相关规定的试验设备。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475