消防设备电源监控系统 GB28184-2011
返 回
变小
变大
底 色

5.14 电源瞬变试验

5.14.1 试验步骤
5.14.1.1 按正常监视状态要求,将试样与负载连接,连接试样到电源瞬变试验装置,使其处于正常监视状态。
5.14.1.2 开启试验装置,使试样主电源按“通电(9s)~断电(1s)”的固定程序连续通断500次,观察并记录试样的工作状态。
5.14.1.3 进行基本功能试验,并与试验前的基本功能相比较。
5.14.2 试验设备
    采用能够满足5.14.1.2试验条件的试验装置。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475