消防设备电源监控系统 GB28184-2011
返 回
变小
变大
底 色

5.11 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

5.11.1 试验步骤
5.11.1.1 按GB/T 17626.4的规定进行试验配置,接通试样电源,使其处于正常监视状态,保持20min。
5.11.1.2 按GB/T 17626.4规定的试验方法对试样施加表1所示条件的电磁干扰试验。试验期间观察并记录试样的工作状态。
5.11.1.3 进行基本功能试验,并与试验前的基本功能相比较。
5.11.2 试验设备
    采用符合GB/T 17626.4相关规定的试验设备。