消防设备电源监控系统 GB28184-2011
返 回
变小
变大
底 色

5.10 静电放电抗扰度试验

5.10.1 试验步骤
5.10.1.1 按GB/T 17626.2的规定进行试验布置,接通试样电源,使其处于正常监视状态,保持20min。
5.10.1.2 按GB/T 17626.2规定的试验方法对试样及耦合板施加表1所示条件的电磁干扰试验,观察并记录试样的工作状态。
5.10.1.3 进行基本功能试验,并与试验前的基本功能相比较。
5.10.2 试验设备
    采用符合GB/T 17626.2相关规定的试验设备。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475