消防泵 GB6245-2006
返 回
变小
变大
底 色

10.7 最大真空度和真空密封试验

10.7.1 试验时,泵接上吸水管。吸水管长度应为10.4.4.3表7中7m吸深时的吸水管长度。
10.7.2 放尽泵和吸水管中的余水,封闭吸水管进口,使其不漏气;关闭出水阀,用引水装置排除泵和吸水管内的空气至最大真空度,立即关闭引水装置,记录此时的最大真空度,结果应符合5.7.1的规定;同时,开始计时并测定1min内真空度降落值,结果应符合5.6的规定。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475