消防泵 GB6245-2006
10.6 静水压强度试验
堵塞泵的过流部件的所有开口,逐步对泵壳加压至最大工作压力与进口最大允许正压的压力之和的2倍或2.0MPa,两者取大者,在此压力下持续1min±0.2min,试验结果应符合5.5.2的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:10.5 密封试验
- 下一节:10.7 最大真空度和真空密封试验