消防泵 GB6245-2006
5.7 引水装置性能
5.7.1 泵应设置引水装置,引水装置产生的最大真空度不应小于85kPa。
5.7.2 泵应按10.8进行引水时间试验,引水时间应符合表3的规定。
5.7.3 引水装置应按10.9进行引水可靠性试验,经连续500次引水后,应仍能满足5.7.1、5.7.2的规定。具有自动脱离装置的引水装置,其自动脱离装置经引水可靠性试验,应工作正常。
5.7.4 需用润滑液的引水装置,其润滑液贮量应能满足连续5次引水的需要。
5.7.5 用水环泵引水时,水环泵应有防冻措施。
5.7.2 泵应按10.8进行引水时间试验,引水时间应符合表3的规定。

5.7.4 需用润滑液的引水装置,其润滑液贮量应能满足连续5次引水的需要。
5.7.5 用水环泵引水时,水环泵应有防冻措施。
目录
上节
下节
- 上一节:5.6 真空密封性能
- 下一节:5.8 连续运转性能