消防泵 GB6245-2006
5.6 真空密封性能
泵应有良好的真空密封性能。按10.7进行试验时,1min内的真空降落值不应大于2.6kPa。
目录
上节
下节
- 上一节:5.5 机械性能
- 下一节:5.7 引水装置性能