消防软管卷盘 GB15090-2005
返 回
变小
变大
底 色

6.5 抗载荷试验

6.5.1 如图1所示,按制造厂规定的安装方法,将试样固定安装在冲击试验架上,使试样通路灌满水,然后将截面为100 mm×25 mm,长度比卷盘两侧板间距略长的钢板平放在两侧板上;将质量25 kg、直径125 mm的钢锤从距离钢板上平面300 mm处自由落下冲击钢板1次,落点为两侧板中央位置。冲击后再按6.2进行试验,其结果应符合5.2规定。

6.5.2 按6.5.1规定安装试样并灌水。如图2所示在卷盘侧板上悬挂质量为80 kg砝码。72 h后去除砝码,再按6.2规定进行试验,其结果应符合5.2规定。旋转轴仅为1个支承点的卷盘,悬挂点应距支承点最远。旋转轴多于1个支承点的,悬挂点应通过各支承点的支承中心。

 

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475