消防软管卷盘 GB15090-2005
返 回
变小
变大
底 色

6.4 耐腐蚀试验

6.4.1 去除软管,将其余部分的表面用中性清洁液浸泡清洗,再用清水漂洗,干燥后将其悬挂在盐雾箱内,并使旋转轴垂直于地面。
6.4.2 盐雾腐蚀试验的试验条件如下:
   盐溶液浓度  50g/L±1g/L;
   盐雾沉降率:1.0 mL/h~2.0 mL/h(在80cm²水平收集区内);
   盐溶液在35℃时的pH值应保持在6.5~7.2范围内;
   盐雾箱内存放试样的空间温度为35℃±2℃;
   盐溶液96 h内连续喷射。
6.4.3 试验后,检查转动部分,看其能否正常转动。将试样在室内干燥1 h后用不超过40℃的温水漂洗,待其干燥后检查试样表面状况。结果应符合5.4规定。