【已作废】自动喷水灭火系统 第6部分:通用阀门 GB5135.6-2003
返 回
变小
变大
底 色

附录E (规范性附录)截止阀试验程序及取样数量

E.1 试验程序和说明
E.1.1 试验序号 
      1 外观检查                    (8.1)
      2 水力摩阻损失试验      (7.11.6)
      3 密封性能试验             (7.11.4)
      4 阀体强度试验             (7.11.3)
      5 阀瓣主密封件试验      (8.5)
      6 空气老化试验             (8.3)
      7 温水老化试验             (8.4)      
E.1.2 说明
      a)  上述试验序号在图E.1中用方框中的数字表示;
      b)  圆圈中的数字为试验所需要的试件数。
E.2 试验程序图