【已作废】自动喷水灭火系统 第6部分:通用阀门 GB5135.6-2003
附录D (规范性附录)蝶阀试验程序及取样数量
D.1 试验程序和说明
D.1.1 试验序号
1 外观检查 (8.1)
2 机械强度试验 (7.10.8)
3 工作循环试验 (7.10.10)
4 水力摩阻损失试验 (7.10.9)
5 密封性能试验 (7.10.12)
6 阀体强度试验 (7.10.11)
7 阀瓣主密封件试验 (8.5)
8 空气老化试验 (8.3)
9 温水老化试验 (8.4)
D.1.2 说明
a) 上述试验序号在图D.1中用方框中的数字表示;
b) 圆圈中的数字为试验所需要的试件数。
D.2 试验程序图

目录
上节
下节