【已作废】自动喷水灭火系统 第5部分:雨淋报警阀 GB5135.5-2003
返 回
变小
变大
底 色
搜索
4.7 刚性非金属零件
4.7.1 刚性非金属零件按5.3和5.4规定进行老化试验后,不应产生妨碍装置正常动作的扭曲、蠕变、裂纹或其他变形损坏。
4.7.2 由老化试验过的零件装配的雨淋报警阀按5.7、5.9规定进行渗漏和功能试验时,应符合4.10和4.12的规定。