【已作废】自动喷水灭火系统 第5部分:雨淋报警阀 GB5135.5-2003
返 回
变小
变大
底 色

4.6 零部件

4.6.1 阀瓣或阀瓣组件全开启时,按照5.9.3防复位试验条件的水冲击下各零件不应有永久性变形或断裂。
4.6.2 阀在承受4倍额定工作压力时,紧固件的公称设计载荷不得低于GB/T 3098.1~GB/T 3098.3的规定。
4.6.3 弹簧和隔膜应能经受5.2规定的正常工作循环5000次而无断裂和破损。
4.6.4 雨淋报警阀的间隙要求参见附录B。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475