4.6 零部件

4.6.1 阀瓣或阀瓣组件全开启时,按照5.9.7和5.9.8中的试验条件,在水冲击下各零件不应有永久性变形或断裂。
4.6.2 阀在承受4倍额定工作压力时,紧固件的公称设计载荷不得低于GB/T 3098.1~GB/T 3098.3的规定。
4.6.3 弹簧和隔膜应能经受5.2中规定的正常工作循环5 000次而无断裂和破损。