自动喷水灭火系统 第4部分:干式报警阀 GB5135.4-2003
返 回
变小
变大
底 色

4.5 阀体和阀盖

4.5.1 阀体和阀盖上的接头尺寸应符合GB/T 9112和GB/T 3287的规定。
4.5.2 阀体上应设有泄水口,泄水口公称直径最小为20 mm。
4.5.3 在阀体的阀瓣组件的供水侧,应设有在不开启阀门的情况下检验报警装置的设施。