自动喷水灭火系统 第2部分:湿式报警阀、延迟器、水力警铃 GB5135.2-2003
返 回
变小
变大
底 色

4.14 延迟器排水时间

    按5.9的规定进行试验,延迟器应能自动排水,最大排水时间不应大于 5 min。