自动喷水灭火系统 第2部分:湿式报警阀、延迟器、水力警铃 GB5135.2-2003
返 回
变小
变大
底 色

4.13 冲击性能

    装配好的湿式报警阀,按5.8.7的规定进行试验,在通流流速为6 m/s的条件下,不需调整应能准确工作,各部件不得损坏。