电气火灾监控系统 第4部分:故障电弧探测器 GB14287.4-2014
6.2 基本要求检查
6.2.1 对于采用 AC 220 V/50 Hz交流电源供电的试样,检查试样的电源输入接线端子。
6.2.2 使试样报警,检查试样的报警确认灯;手动复位试样,观察并记录试样的工作状态。
6.2.3 对于连接辅助设备的试样,分别使辅助设备连接线断路和短路,观察并记录试样的工作状态。
6.2.4 检查试样的出厂设置状态。
6.2.5 对于报警参数可进行现场设置的试样,检查试样的设置状态。
6.2.6 按照 GB 23757—2009中4.2的要求进行外壳防护等级试验。
- 上一节:6.1 总则
- 下一节:6.3 报警性能试验