电气火灾监控系统 第4部分:故障电弧探测器 GB14287.4-2014
返 回
变小
变大
底 色

6.1 总则

6.1.1 试验的大气条件
    除在有关条文另有说明外,则各项试验均在下述大气条件下进行:
    ——温度:15 ℃~35 ℃;
    ——湿度:25%~75%;
    ——大气压力:86 kPa~106 kPa。
6.1.2 试验的正常监视状态
    在有关条文中没有特殊要求时,应保证探测器的工作电压为额定工作电压,并在试验期间保持工作电压稳定。
6.1.3 容差
    除在有关条文另有说明外,各项试验数据的容差均为±5%;环境条件参数偏差应符合 GB 16838要求。
6.1.4 外观检查
    试验样品(以下简称试样)在试验前应进行外观检查,符合 5.2 的要求后方可进行试验。
6.1.5 试样
    4套探测器,并在试验前予以编号。
6.1.6 探测器的安装
    试样应按制造商规定的正常安装方式安装。如果说明书给出多种安装方式,试验中应采用对试样工作最不利的安装方式。
6.1.7 试验程序
    按表5规定的程序进行试验。
表5 试验程序
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475