变风量空调系统工程技术规程 JGJ343-2014
返 回
变小
变大
底 色

4.3 变风量末端装置

4.3.1 变风量末端装置应配置控制器,并应对末端和控制器的组合进行测试。
4.3.2 变风量控制器应具有风量、阀位、运行模式、运行状态等反馈功能,并宜具备计量功能。
4.3.3 变风量温控器应具备手动和远程调节温度功能,温度显示分辨率不宜低于0.5℃,且宜具备就地开关机功能。
4.3.4 压力无关型末端装置风量控制器精度不应低于5%,风量调节范围宜在20%~100%之间。
4.3.5 变风量末端装置应提供完备齐全的技术资料。
条文说明
4.3.1 变风量末端控制装置风量测量和控制精度的高低决定变风量系统最终的节能效果,国内工程系统中采用的变风量末端装置生产和安装有两种形式,一是变风量末端调节装置与测量、控制器不是同一企业,工程现场集成;二是变风量末端调节装置与测量、控制器为同一企业。不论哪种形式,变风量末端应进行末端和控制器的组合测试,为保证组合测试的精度,宜在工厂进行,也可在工程现场通过符合测试精度的装置进行,保证控制器形式及控制精度应满足设计要求,作为机电一体化产品在工程中安装。
4.3.5 变风量末端设备应提供的技术资料应包含普通异步有装箱清单、产品说明书、产品质量合格证书、产品性能检测报告、变风量末端工厂整定记录和控制器地址编码等资料,进口设备还应具有商检合格的证明文件。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475