变风量空调系统工程技术规程 JGJ343-2014
4.2 变风量空气处理机组
4.2.1 变风量空气处理机组应符合现行国家标准《组合式空调机组》GB/T 14294的有关规定,离心风机应能在30%~100%的风量调节范围内稳定运行。
4.2.2 采用低温送风变风量空调机组时,通过空调机组冷却盘管的迎风面风速宜为1.5m/s~2.3m/s。箱体应满足防结露要求。
4.2.3 变风量空调机组宜采用强弱电一体化变频动力柜,并应内置控制器、变频器及其他电气元器件。
4.2.4 控制器与变频器应采取完善的强弱电隔离措施。
目录
上节
下节
- 上一节:4.1 一般规定
- 下一节:4.3 变风量末端装置