线型光束感烟火灾探测器 GB14003-2005
附录A (规范性附录) 响应阈值的测量方法
A.1 试验设备
滤光片一套,其在接收器光谱范围内呈中性且能单个使用或复合在一起使用,以满足表A.1所要求的减光范围及对应的最小分辨率。
A.2.1 安装
根据制造商的规定安装探测器的相对部件。
注1:对于碰撞试验,应按模仿探测器安装在固态墙上的方式安装探测器。
注2:当受某些检测设备尺寸的限制,不可能将部件安装在探测器的正常工作间距内时,如果在部件间插入满足表A.1要求的中密度滤光片能使接收到的信号达到制造商规定的水平内,则可以将部件安装在比制造商规定的最小间距还小的间距上。但这一方法不能使用于环境光干扰试验。
注3:固定接收器、发射器、反射器等部件,接收器与发射器之间或接收发射器与反射器之间距离不应小于500mm,其光轴高度应大于探测器的直径的10倍。
注4:连接探测器到合适的控制和指示设备上,复位探测器。
A.2.2 调准和校正
根据制造商的说明调准、校正探测器。
A.2.3 稳定
按制造商规定的稳定时间稳定探测器。
A.2.4 测量响应阈值
A.2.4.1 放置一减光0.9dB的滤光片在光路中并尽可能靠近接收器(以减少滤光片内的散射影响)。如果30s内探测器发出火灾报警信号,记录其减光值小于1.0dB,结束试验。
A.2.4.2 逐渐增加滤光片的减光值,并将该滤光片放到尽可能靠近接收器的光路中,如果探测器在30s内发出火灾报警信号,记录探测器的响应阈值A为该减光值。
注:应对具有补偿功能的探测器采取相应措施以使补偿不影响测量的响应阈值。
A.2.4.3 当滤光片的减光值增加到10dB时,探测器在1min内仍不能发出火灾报警信号,则记录其减光值大于10dB,并结束试验。
滤光片一套,其在接收器光谱范围内呈中性且能单个使用或复合在一起使用,以满足表A.1所要求的减光范围及对应的最小分辨率。
表A.1 光学滤光片的最小分辨率

A.2 试验方法
A.2.1 安装
