城镇供水厂运行、维护及安全技术规程 CJJ58-2009
8.4 不间断电源及蓄电池
8.4.1 主机环境应通风良好,并应定期检查排热风扇工作状态,至少每半年应清理一次风扇外部过滤网。对损坏的滤网应及时更换。
8.4.2 应每月检查一次UPS的输入、输出电源接线端子及电池接线端子,不应有松动、锈蚀、接触不良等现象。
8.4.3 应每半年检查一次UPS的输出电压、充电电压,并应符合设备设计要求。
8.4.4 严禁混合使用不同容量、不同类型、不同制造厂家的电池。
8.4.5 应定期清理电池灰尘。
8.4.6 应定期检查电池组充电器是否完好,并应避免电池长期处于过充电或不完全充电状态。
8.4.7 应避免电池过度放电。
8.4.8 对处于浮充状态的在线运行的UPS的电池,每半年应做一次维护性放电。