城镇供水厂运行、维护及安全技术规程 CJJ58-2009
返 回
变小
变大
底 色

8.3 现场监控站

8.3.1 应定期检查供电电源,当不能满足现场监控站使用要求时,应采用UPS或稳压电源供电。
8.3.2 应定期检查现场监控站。各项指示应正常,接线端子应无脱落、松动、接触不良等现象,接地应良好。
8.3.3 现场监控站应及时更换内置电池和损耗性器件。

 