地下工程渗漏治理技术规程 JGJ/T212-2010
返 回
变小
变大
底 色

前言

中华人民共和国行业标准
地下工程渗漏治理技术规程

Technical specification for remedial waterproofing of the underground works
JGJ/T 212-2010
批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
施行日期:2011年1月1日

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

第728号
关于发布行业标准《地下工程渗漏治理技术规程》的公告

    现批准《地下工程渗漏治理技术规程》为行业标准,编号为JGJ/T 212-2010,自2011年1月1日起实施。
    本规程由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部
2010年8月3日

    根据住房和城乡建设部《关于印发〈2008年工程建设标准规范制订修订计划(第一批)〉的通知》(建标[2008]102号)的要求,规程编制组经广泛调查研究,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,制定了本规程。
    本规程的主要技术内容是:1 总则;2 术语;3 基本规定;4 现浇混凝土结构渗漏治理;5 预制衬砌隧道渗漏治理;6 实心砌体结构渗漏治理;7 质量验收。
    本规程由住房和城乡建设部负责管理,由中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送中国建筑科学研究院(地址:北京市北三环东路30号,邮编:100013)。
    本规程主编单位:中国建筑科学研究院 浙江国泰建设集团有限公司
    本规程参编单位:北京市建筑工程研究院 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 上海地铁咨询监理科技有限公司 中国化学建筑材料公司苏州防水材料研究设计所 中国建筑学会防水技术专业委员会 杭州金汤建筑防水有限公司 中国建筑业协会建筑防水分会 中国水利水电科学研究院 苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司 中国工程建设标准化协会建筑防水专业委员会 中科院广州化灌工程有限公司 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 上海市建筑科学研究院(集团)有限公司 河南建筑材料研究设计院有限责任公司 大连细扬防水工程集团有限公司 廊坊凯博建设机械科技有限公司 北京圣洁防水材料有限公司 北京立达欣科技发展有限公司
    本规程主要起草人员:张勇 洪昌华 张仁瑜 叶林标 陆明 薛绍祖 杨胜 曹征富 胡骏 曲慧 项桦太 邝健政 沈春林 高延继 吴明 郑亚平 许宁 蔡建中 陈宝贵 樊细杨 张声军 王明远 华姜旭 杜昕 刘靖
    本规程主要审查人员:朱祖熹 吕联亚 李承刚 张玉玲 张文华 朱志远 干兆和 郭德友 洪晓苗 姜静波

条文说明

制定说明

    《地下工程渗漏治理技术规程》JGJ/T 212-2010,经住房和城乡建设部2010年8月3日以第728号公告批准发布。
    本规程制订过程中,编制组调研了国内地下工程渗漏治理技术的现状,总结了我国地下工程渗漏治理的现场调查、方案设计、施工和质量验收等方面的实践经验,同时参考了国外先进技术法规、标准,制定了本规程。
    为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用规程时能正确理解和执行条文的规定,《地下工程渗漏治理技术规程》编制组按章、节、条顺序编写了规程的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是,本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475