公共浴场给水排水工程技术规程 CJJ160-2011
5.6 节水节能
5.6.1 公共淋浴的热水管网应设置回水管道并采用机械循环方式,循环管道供水管上不应连接其他器具。
5.6.2 在确保淋浴器出水温度的条件下,宜采用配有稳定热水温度装置的单管恒温热水供应系统。
5.6.3 控制淋浴器配水点的水压不应大于现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的规定值。
5.6.4 根据使用场所、使用要求,淋浴器的选用应符合下列规定:
1 营房、工业企业生活间、营业性淋浴室等,宜采用脚踏式淋浴器;
2 学校、宿舍等淋浴室,宜采用刷卡式或感应式淋浴器;
3 对出水温度有严格要求,设有冷、热水的双管供水的场所,宜采用恒温型淋浴器;
4 体育场馆、影剧院等场所,宜采用带限流装置的淋浴器。
5.6.5 供应淋浴热水的干管、配水干管应采取有效保温措施。
条文说明
5.6.1 规定淋浴热水供应管道采用机械循环方式的主要目的是:1)防止使用淋浴器排放管道存放部分冷水;2)保证淋浴者能及时取得淋浴所需热水。
5.6.2 单管供应满足淋浴所需水温的“恒温”热水,可以减少双管供水系统淋浴器调节水温而浪费的水。当然单管供“恒温”热水的系统应配置稳定热水温度的装置,如混水器、调温器等。
5.6.3 控制淋浴器的水压,保证淋浴器的出水量不超过额定流率也是节约用水的措施。《建筑给水排水设计规范》GB 50015规定的淋浴器配水阀处的水压是经过试验取得的数据,它既能满足淋浴者达到洗净目的所需的额定流率,又能满足淋浴者的舒适度要求。超出该规定就会多耗费不必要的水量。因此,控制水压是不可忽视的因素。
当然在洗浴中心,为了特殊需要如达到针刺按摩感的冲击淋浴,需要较大的水压,在设计中应予以特殊处理。
5.6.4 为了达到节约水的目的,条文针对不同使用场所、不同使用对象,推荐了应选用的淋浴器的形式,供设计参考。
5.6.5 为了减少热损失,节约能耗,条文规定热水干管、配水干管尽量进行保温,即使暗设在墙槽内的热水管也应采用外复塑料的管道,达到减少热损失的目的。
幼儿园、养老院、精神病院等特殊场所,因其使用者的自控能力差,其淋浴的水温要有严格的控制,确保入浴者不发生安全事故,因此规定此类场所应采取必要的防烫措施。
