5.5 排水系统

5.5.1 公共浴场的洗浴废水应与生活粪便污水分流排出。
5.5.2 排水管道的设计秒流量应按现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的规定计算。
5.5.3 排水横管的坡度、最大充满度和水力计算应按现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的规定选用和计算。
5.5.4 公共淋浴室宜采用排水沟排水,并应符合下列规定:

    1 排水沟不得设置在淋浴间的通道上;
    2 排水沟宽度不得小于0.15m,起点有效水深不得小于0.05m,沟底坡度不得小于1%;
    3 排水沟末端应设集水坑和活动格网或毛发聚集器,并应设置不小于150mm的水封装置;其排水管径应经计算确定且不得小于100mm;
    4 排水沟应设置活动格栅盖板,格栅盖板应平整光洁、无毛刺、防滑,盖板表面应与地面相平。
5.5.5 当公共淋浴室采用地漏排水时,应符合下列规定:
    1 地漏宜采用网框式地漏;
    2 地漏的有效水封深度不得小于50mm;
    3 地漏设置位置不得影响淋浴者的安全;
    4 室内地面应坡向地漏且坡度不小于0.5%,地漏顶面应与所在处地面相平;
    5 排水地漏直径宜按表5.5.5选用。

公共淋浴室排水地漏直径选用

5.5.6 单座公共浴池泄空的时间不得大于2h,且泄空排水管应符合下列规定:
    1 当单座浴池的容积小于或等于6m3时,泄空排水管管径不得小于50mm;
    2 当单座浴池的容积大于6m3时,泄空排水管管径不得小于100mm;
    3 泄空排水管管道上应设置控制阀门。

条文说明

5.5.1 公共淋浴室的淋浴废水,其污染程度较低,而且水量较大、排放时间集中。与生活粪便污水分开排放的优点是:1)经适当处理可以回收利用;2)减少对化粪池的冲击,保证了化粪池的处理效果。

5.5.2 本条规定了公共淋浴室排水管道系统设计秒流量计算方法。为方便使用,将具体计算公式引用如下:


卫生器具的排水量、当量和排水管管径

5.5.3 本条规定了排水横管管道的水力计算方法。为方便使用,则将具体计算公式引用如下:

5.5.4 由于排水地漏的泄流水量不如排水沟通畅快速,为防止公共淋浴室含有洗浴液及人体油脂的洗浴废水在地面积存可能使入浴者出现摔滑危险,尽快排除洗浴废水是公共淋浴室应重视的重要问题。排水沟的优点:1)排水快速通畅;2)具有一定的容量;3)有利于污物的清通;4)方便排水系统维护管理。因此在公共淋浴室采用排水沟排水是比较合适的,本条从四个方面对公共淋浴室采用排水时,对排水沟的构造和注意问题作了具体的规定。
    规定排水沟不应设在淋浴间的通道上,目的是防止入浴者滑倒摔伤。由于排水沟由建筑专业进行设计,本专业是资料提供方。因此,本条对此作出了规定,提醒本专业设计人员的注意。该资料应明确表示出排水沟的位置、断面尺寸、沟起点及终点标高。如采用地漏或毛发聚集坑则应标出位置,以方便建筑专业确定地面的坡度。如采用毛发聚集井,则应有不小于150mm深度的水封,淋浴排水中含有洗涤剂泡沫,计算管径应考虑这一特点。为此,规定淋浴室排水管径不小于100mm。
5.5.5 本条是根据公共淋浴室的洗浴废水特征,对地漏的形式、构造、设置位置、设置数量等方面作出了规定。