装配式混凝土结构技术规程 JGJ1-2014
返 回
变小
变大
底 色

13.3 一般项目

13.3.1 装配式结构尺寸允许偏差应符合设计要求,并应符合表13.3.1中的规定。
    检查数量:按楼层、结构缝或施工段划分检验批。在同一检验批内,对梁、柱,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。
表13.3.1 装配式结构尺寸允许偏差及检验方法
表13.3.1 装配式结构尺寸允许偏差及检验方法
13.3.2 外墙板接缝的防水性能应符合设计要求。
    检查数量:按批检验。每1000m2外墙面积应划分为一个检验批,不足1000m2时也应划分为一个检验批;每个检验批每100m2应至少抽查一处,每处不得少于10m2
    检验方法:检查现场淋水试验报告。

条文说明
13.3.1 装配式混凝土结构的尺寸允许偏差在现浇混凝土结构的基础上适当从严要求,对于采用清水混凝土或装饰混凝土构件装配的混凝土结构施工尺寸偏差应适当加严。
13.3.2 装配式结构的墙板接缝防水施工质量是保证装配式外墙防水性能的关键,施工时应按设计要求进行选材和施工,并采取严格的检验验证措施。
    现场淋水试验应满足下列要求:淋水流量不应小于5L/(m·min),淋水试验时间不应少于2h,检测区域不应有遗漏部位。淋水试验结束后,检查背水面有无渗漏。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475