装配式混凝土结构技术规程 JGJ1-2014
返 回
变小
变大
底 色

13.2 主控项目

13.2.1 后浇混凝土强度应符合设计要求。
    检查数量:按批检验,检验批应符合本规程第12.3.7条的有关要求。
    检验方法:按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的要求进行。
13.2.2 钢筋套筒灌浆连接及浆锚搭接连接的灌浆应密实饱满。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:检查灌浆施工质量检查记录。
13.2.3 钢筋套筒灌浆连接及浆锚搭接连接用的灌浆料强度应满足设计要求。
    检查数量:按批检验,以每层为一检验批;每工作班应制作一组且每层不应少于3组40mm×40mm×160mm的长方体试件,标准养护28d后进行抗压强度试验。
    检验方法:检查灌浆料强度试验报告及评定记录。
13.2.4 剪力墙底部接缝坐浆强度应满足设计要求。
    检查数量:按批检验,以每层为一检验批;每工作班应制作一组且每层不应少于3组边长为70.7mm的立方体试件,标准养护28d后进行抗压强度试验。
    检验方法:检查坐浆材料强度试验报告及评定记录。
13.2.5 钢筋采用焊接连接时,其焊接质量应符合现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的有关规定。
    检查数量:按现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的规定确定。
    检验方法:检查钢筋焊接施工记录及平行加工试件的强度试验报告。
13.2.6 钢筋采用机械连接时,其接头质量应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的有关规定。
    检查数量:按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的规定确定。
    检验方法:检查钢筋机械连接施工记录及平行加工试件的强度试验报告。
13.2.7 预制构件采用焊接连接时,钢材焊接的焊缝尺寸应满足设计要求,焊缝质量应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661和《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的要求进行。
13.2.8 预制构件采用螺栓连接时,螺栓的材质、规格、拧紧力矩应符合设计要求及现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017和《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的要求进行。
条文说明
13.2.1 装配整体式结构的连接节点部位后浇混凝土为现场浇筑混凝土,其检验要求按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的要求执行。
13.2.2 装配整体式结构的灌浆连接接头是质量验收的重点,施工时应做好检查记录,提前制定有关试验和质量控制方案。钢筋套筒灌浆连接和钢筋浆锚搭接连接灌浆质量应饱满密实。两者的受力性能不仅与钢筋、套筒、孔道构造及灌浆料有关,还与其连接影响范围内的混凝土有关,因此不能像钢筋机械连接那样进行现场随机截取连接接头,检验批验收时要求在保证灌浆质量的前提下,可通过模拟现场制作平行试件进行验收。
13.2.5、13.2.6 装配式混凝土结构中,钢筋采用焊接连接或机械连接时,大多数情况下无法现场截取试件进行检验,可采取模拟现场条件制作平行试件替代原位截取试件。平行试件的检验数量和试验方法应符合现场截取试件的要求,平行试件的制作必须要有质量管理措施,并保证其具有代表性。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475