建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010
返 回
变小
变大
底 色

U.2 试验设备

U.2.1 结构加固工程现场使用的粘结强度检测仪,应坚固、耐用且携带和安装方便;其技术性能不应低于现行国家标准《数显式粘结强度检测仪》JG 3056的要求。检测仪应每年检定一次。
U.2.2 钢标准块的形状可根据实际情况选用方形或圆形。方形钢标准块的尺寸为40mm×40mm;圆形钢标准块的直径为50mm;钢标准块的厚度不应小于20mm,且应采用45号钢制作。
    钢标准块应带有传力螺杆,其尺寸和夹持构造,应根据所使用的检测仪确定。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475