建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010
返 回
变小
变大
底 色

U.1 适用范围

U.1.1 本方法适用于现场条件下以结构胶粘剂或高强聚合物砂浆为粘结材料,粘合(包括浇注、喷抹)下列加固材料与基材,在均匀拉应力作用下发生内聚、粘附或混合破坏的正拉粘结强度测定:
    1 结构胶粘剂粘合纤维复合材与基材混凝土;
    2 结构胶粘剂粘合钢板与基材混凝土;
    3 高强聚合物砂浆喷抹层粘合钢丝绳网片与基材混凝土;
    4 界面胶(剂)粘合新旧混凝土。
    注:本条第2款的测定方法也适用于现场检验原构件混凝土本体的抗拉强度。
U.1.2 当承重结构加固设计要求做纤维织物与胶粘剂的适配性检验时,应采用本方法进行正拉粘结强度项目的测定。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475