建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010
返 回
变小
变大
底 色

F.5 试验条件

F.5.1 试验环境温度应为(23±2)℃,相对湿度应为55%~70%。仲裁试验必须按标准的湿度条件45%~55%执行。
F.5.2 若试样系在异地制备后送检,应在试验室环境下放置12h后才进行测试,且应作异地制备的记载于试验报告上。