建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010
返 回
变小
变大
底 色

F.4 试样

F.4.1 T形冲击剥离试样由一对Q235薄钢片胶接而成(图F.4.1)。
图F.4.1 T形冲击剥离试样尺寸(mm)
图F.4.1 T形冲击剥离试样尺寸(mm)
1—试片厚度t=1.0;2—胶缝;3—ф12孔
F.4.2 试片加工的允许偏差应符合下列规定:
    1 试片弯折后长度l:±1mm;
    2 试片宽度b:仅允许有0.2mm负偏差;
    3 试片厚度t:+0.1mm,且不得有负偏差。
F.4.3 试片胶接前应按结构胶粘剂对碳钢表面处理的要求,进行机械喷砂糙化处理;糙化的均匀度和深度以接近喷砂效果为准(本规范第9.3.2条)。
F.4.4 试样制备应按结构胶粘剂产品说明书规定的胶接工艺及设计要求的胶层厚度进行。胶接后的试样应在加压状态下,固化养护7d;若有关各方同意,允许采用快速固化养护法,即:胶粘、加压后立即置入烘箱,在40 ℃条件下连续烘24h,经自然冷却并静置16h后进行试验。
F.4.5 每组试样不应少于5个。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475