城镇燃气工程基本术语标准 GB/T50680-2012
返 回
变小
变大
底 色

10.2 燃气应用

10.2.1 燃烧器 burner
    使燃气与空气实现稳定燃烧的装置。
10.2.2 火孔 burner port
    燃气(或燃气-空气的混合物)流出并形成火焰的孔口。
10.2.3 火盖 burner cap
    燃烧器头部带有火孔的盖子。
10.2.4 喷嘴 nozzle
    燃烧器喷出燃气的部件。
10.2.5 点火棒 gas taper
    燃具附设的有单独的供气管和阀门而本身无发火装置的手动点火工具。
10.2.6 点火枪 gas pistol lighter
    燃具附设的有单独的供气管和阀门并有发火装置的手动点火工具。
10.2.7 火焰稳定性 flame stability
    在燃烧器火孔处形成稳定火焰的燃烧状态。
10.2.8 火孔热强度 burner port thermal intensity
    单位面积的火孔在单位时间内放出的热量。
10.2.9 燃烧容积热强度 heat liberation rate
    单位时间内单位容积的燃烧空间所放出的热量。
10.2.10 主火燃烧器 main burner
    燃具运行时,用于烹饪或制备热水的燃烧器。
10.2.11 小火燃烧器 permanent pilot
    点燃主火燃烧器的小燃烧器或长明火。
10.2.12 引火燃烧器 interrupted pilot
    用火焰点燃小火燃烧器或主火燃烧器的小燃烧器。
10.2.13 扩散式燃烧器 diffusion flame burner
    按扩散燃烧方式设计的燃烧器。
10.2.14 大气式燃烧器 atmospheric induction burner
    按部分预混燃烧方式设计的燃烧器。
10.2.15 完全预混式燃烧器 pre-aerated burner
    按完全预混燃烧方式设计的燃烧器。
10.2.16 引射式燃烧器 injector burner
    具有引射器的燃烧器。
10.2.17 鼓风式燃烧器 forced draught burner
    具有鼓风设备的燃烧器。
10.2.18 低压燃烧器 low pressure burner
    使用燃气压力在5kPa以下的燃烧器。
10.2.19 中压燃烧器 medium pressure burner
    使用燃气压力为5kPa~0.4MPa的燃烧器。
10.2.20 红外线燃烧器 infrared burner
    燃烧所需要的空气以一次空气方式供给,燃烧热主要以辐射形式放出的燃烧器。
10.2.21 脉冲燃烧器 pulse burner
    燃烧室的进气、燃烧、排气自动周期交替进行的燃烧器。
10.2.22 平焰燃烧器 inshot burner
    可形成平面火焰的燃烧器。
10.2.23 高速燃烧器 high-velocity burner
    高温烟气以100m/s~300m/s速度从燃烧室(或火道)喷出的燃烧器。
10.2.24 浸没式燃烧器 submerged combustion burner
    燃烧器烟道出口置于液体中,烟气流经液体排出的燃烧器。
10.2.25 低氮氧化物燃烧器 low NOx burner
    能减少和控制烟气中NOx生成量符合一定标准的燃烧器。
10.2.26 燃气燃烧器具 gas burning appliance
    以燃气作燃料的燃烧用具的总称,简称燃具。包括燃气热水器、燃气热水炉、燃气灶具、燃气烘烤器具、燃气取暖器等。
10.2.27 用气设备 gas burning equipment
    以燃气作燃料进行加热或驱动的较大型燃气设备,如工业炉、燃气锅炉、燃气直燃机、燃气热泵、燃气内燃机、燃气轮机等。
10.2.28 燃具适应性 adaptability of gas appliance
    燃具对燃气性质变化的适应能力。燃具适应性是燃具燃烧器质量的性能指标之一。
10.2.29 燃气灶 gas stove
    用本身带的支架支撑烹调器皿,并用火直接加热烹调器皿的燃具。
10.2.30 燃气烤箱 gas oven
    食品放在固定容积的箱(加热室)内,以对流热和辐射热对食品进行半直接或间接加热的燃具。
10.2.31 燃气热水器 gas water heater
    用于制备热水的燃具。
10.2.32 容积式燃气热水器 storage type gas water heater
    将储水筒中的水加热到所需温度的燃气热水器,分为开放式和封闭式。
10.2.33 燃气快速热水器 instantaneous gas water heater
    冷水流经热交换器,被高温烟气加热,热水连续供应的燃气热水器。按热水的控制方式分为前制式和后制式。
10.2.34 烟道式热水器 flue type gas water heater
    燃烧所需空气取自室内,烟气经烟道排至室外的热水器。
10.2.35 平衡式热水器 balanced flue type gas water heater
    燃烧所需空气取自室外,烟气排至室外,整个燃烧系统与室内隔绝的热水器。
10.2.36 燃气壁挂炉 wall-mounted gas heater
    以燃气为热源,固定安装在墙壁上,功率小于等于70kW,制备热水用于生活及采暖的燃具。
10.2.37 炊用燃气大锅灶 commercial gas oven for cooking
    单个灶眼额定热负荷不大于80kW的金属组装式或砖砌式,锅直径不小于600mm的炊事用燃具。
10.2.38 燃气蒸箱 gas steaming oven
    以燃气为能源加热制得的饱和蒸汽蒸制食品的燃气燃烧器具。
10.2.39 中餐燃气炒菜灶 Chinese cooking gas appliances
    燃气燃烧所需空气取自室内,燃烧后的烟气经灶具上的排烟罩、外墙上的轴流风机或烟道排至室外,适用于中餐炒菜所用的燃具。
10.2.40 燃气工业炉 industrial gas furnace
    以燃气为燃料,加热物件使其完成预期的物理和化学变化的热工设备。
10.2.41 燃气红外辐射采暖器 gas infrared radiant space heater
    以燃气为燃料,加热载热体使其表面发射红外波段的电磁波,主要以辐射方式采暖的燃气燃烧器具。
10.2.42 燃气热泵 gas heat pump
    以燃气燃烧热作补偿,利用冷介质的相变,将热量从低温侧转移到高温侧的设备。
10.2.43 燃气锅炉 gas-fired boiler
    利用燃气燃烧热制备热水或蒸汽的设备。
10.2.44 燃气直燃机 direct-fired gas chiller (heater)
    以燃气为燃料燃烧所产生的高温烟气作为热源,按吸收式制冷循环原理工作的制冷(热)装置。
10.2.45 燃气内燃机 internal-combustion gas engine
    将燃气、空气或氧气吸入特有燃烧室(气缸)内,经混合、压缩、燃烧(爆炸)后排气,同时对外作功(发电),余热转换为冷热源的装置。
10.2.46 燃气轮机 gas turbine
    以燃气为驱动能源,将燃气高温燃烧时释放的热量转变为有用的机械功的动力装置。
10.2.47 燃气微燃机 micro gas turbine (M-CHP)
    以燃气为驱动能源,输出功率从数十至数百千瓦的小型燃气轮机。
10.2.48 额定压力 normal operating pressure of gas burners
    设计燃具和用气设备时选定的燃烧器前规定的燃气压力值。
10.2.49 额定热负荷 normal heat load
    燃具使用基准气,在燃气额定压力下,单位时间内放出的热量。
10.2.50 热效率 thermal efficiency
    有效利用的热量占燃气完全燃烧总放热量的百分比。
10.2.51 熄火保护装置 flame failure device
    安装在燃具上,在火焰意外熄灭时能够自动切断燃气供应的装置。
10.2.52 过热保护装置 overheat cut-off device
    安装在燃具上,在温度超过设定值时能够自动切断燃气供应的装置。
10.2.53 缺氧保护装置 oxygen-lacking cut-off device
    安装在燃具上,在环境中的氧气含量低于设定值时能够自动切断燃气供应的装置
10.2.54 安全切断阀 safety shut-off valve
    当燃烧器前的燃气压力过高或过低时,切断气路的阀门。

条文说明
10.2.31 燃气热水器常见的有容积式燃气热水器、燃气快速热水器、烟道式燃气热水器和平衡式燃气热水器。
10.2.52 过热保护装置一般安装在燃气热水器、燃气壁挂炉、燃气锅炉、商用燃气炸炉、燃气蒸箱等燃具上,当热水器水箱箱体温度、热水器出水温度、油温、蒸箱箱体温度过高导致事故时切断燃气,起安全保护作用。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475